Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 10.04.2026, 16:48 » |
|
Většinu vypínačů oddekluji taky jen rukou.
Ale to není to samé. Po sundání krytu vypínače (alespoň těch kvalitních) nemáš přístupnou základní izolaci vodičů a o živé části ani nemluvím. Ještě by jsi musel demontovat strojek vypínače z krabice, aby jsi na tom byl stejně jako v případě zmiňované krabice. To bez nástroje nedáš  Přiznávám že na položenou otázku prozatím nemám odpověď. ALe přijde mi to už trošku přitažené za vlasy. Ono prohlásit že někdo někde říkal je snadné, obzláště pokud to nemáte podložené něčím konkrétnějším. Norem je hromada a kde začít s hledáním?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 10.04.2026, 17:39 » |
|
Pokud je to v suchém prostředí (kuchyně je) tak není problém!  Tato krabice je velmi dobře utěsněna (pokud to někdo ne..uví) i do prostor s vyšším krytím. Krabice má navíc IP 54,které dostala ze zkušebny elektro.Je určitě lepší jak krabice IP 20,která tam také může být. Kdyby se to nesmělo používat ,tak by to nevyráběli.Kra bici KO 68 v suchém prostředí stejně roukou odstraníte víčko také...  Jedna paní povídala! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
|
|
|
Jan Palička

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 10.04.2026, 20:15 » |
|
No, já nevím, jak na to pan Burian z Instagramu přišel. V normě CSN 60670-22 jsou dva články, které by se problému mohly týkat - článek 10 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a článek 12 Konstrukce. Ten první odkazuje na CSN 60670-1 a ten druhý také, s tím, že je zde několik doplnění, ale žádné se netýká upevnění víčka. V 60670-1 je v kapitole 10 uvedeno: krabice a úplné kryty musí být navrženy tak, aby po smontování, vybavení a instalování jako pro obvyklé používání v souladu s pokyny výrobce nebyly živé části přístupné. V části 12.2.3 týkající se víček demontovatelný ch bez nástroje jsou definovány minimální síly nutné k demontáži víčka a zkušební metody, kterými se to ověřuje. Ta krabice od F-Tronicu je podle těchto norem schválená ( https://www.f-tronic.de/documents/DB_7340141_E126_DE_009675_458964118881944.pdf), takže ty síly jistě plní Nechci tvrdit, že instalaci nezakazuje norma jiná, ale tyhle výrobkové to nejsou
|
|
|
|
|
|
|
Radim Strycharski

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 10.04.2026, 21:39 » |
|
Předpokládám, že se tu neřeší živá část v krabici, ale základní izolace v krabici. Podle mě je to předpisově nejasná situace, protože název článku 12.2.3 v ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2 zní „upevnění bez použití klíče nebo nástroje“, ale pak jedním dechem předepisuje minimální síly na odstranění krytu, což se nedá udělat nezáměrně. Jedna věc je, že jedno víčko otevřu jedním nehtem a druhé aspoň čtyřmi, ale předpisový rozdíl „bez nástroje“ v tom zřejmě není. Takže ano, prudící inspektor může být na koni. Sice se nikomu nikdy nic nestane, ale pro kreativní inspekce dobré téma. Ochranu polohou bych neřešil, ta není bez dohledu osob poučených nebo znalých použitelná.
|
|
|
|
|
|
|
Jan Palička

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 10.04.2026, 22:47 » |
|
Podle mě je to předpisově nejasná situace, protože název článku 12.2.3 v ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2 zní „upevnění bez použití klíče nebo nástroje“, ale pak jedním dechem předepisuje minimální síly na odstranění krytu, což se nedá udělat nezáměrně.
Možná to vidím moc jednoduše, ale 12.2.2 upevnění šrouby, 12.2.3 a 12.2.4 upevnění bez šroubů a v tom případě je stanovena minimální a maximální síla pro otevření. Ale třeba to fakt čtu blbě....... Jedna věc je, že jedno víčko otevřu jedním nehtem a druhé aspoň čtyřmi, ale předpisový rozdíl „bez nástroje“ v tom zřejmě není. Takže ano, prudící inspektor může být na koni.
Pokud výrobce deklaruje, že krabice byla schválena podle obou výrobkových norem, tak do potřebného počtu nehtů je inspektorovi ........
|
|
|
|
|
Radim Strycharski

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: Včera v 08:54 » |
|
Pokud výrobce deklaruje, že krabice byla schválena podle obou výrobkových norem, tak do potřebného počtu nehtů je inspektorovi ........
Já to zatím vidím tak, že výrobce sice deklaruje shodu s oběma normami, ale podle nich může být víčko upevnitelné i odstranitelné bez nástroje, nebo upevnitelné bez nástroje a odstranitelné s nástrojem. Čili mně z toho vychází, že musí být u konkrétního výrobku uvedeno, jak se má víčko otvírat. Víčka mají zářez pro šroubovák, tak jsem k tomu vždycky přistupoval tak, že mám ten šroubovák použít. Ale řekl bych, že pro určení otevření nástrojem to musí výrobce napsat.
|
|
|
|
|
bbMirko
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: Včera v 10:32 » |
|
A čo tak zásuvka Legrand Valene life, tiež sa dá bez nástroja demontovať rámik aj stred a mám prístum k živím častiam. Ide to horšie ale ide to.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #14 kdy: Včera v 10:36 » |
|
Asi bych začal tím, jestli je tento požadavek vůbec legitimním. Jaký konkrétní předpis klade na víčko krabice tyto nároky? Musím to jako RT vyhodnotit v laickém prostředí jako závadu?
Podívám se na to ještě trochu jinak. Klasická KU68 s víčkem a s trnem. Mezi její příslušenství léta patřil věneček, který se kupodivu stále prodává poměrně ve velkém množství. Moc to nechápu, ale prý je to tak. Víčko dokážu demontovat jen rukou a pokud není zalepené prasáckým zedníkem, tak celkem jednoduše a rychle. Hned pod víčkem mohu mít věneček, kde úplně chybí základní izolace a jsou přístupné živé části pod napětím. Nikomu to roky nevadilo a stále nevadí. Tady se probírá to že lze z krabice sundat víčko jen za pomocí prstů, přitom je to často i zlomení nehtů jak pevně drží. Tedy pokud se bavíme o kvalitních výrobcích třeba OBO. Pod tímto víčkem je alespoň základní izolace na vodičích a WAGOvky, kde při správné montáži nemáte velkou šanci na dotyk s živou částí a to jak náhodně, tak vědomě.
Z pohledu bezpečnosti samozřejmě chápu že to může dávat smysl. Nicméně mi nepřijde tak úplně normální tak důsledně chránit blbečky, kteří se začnou v instalaci hrabat, aniž by věděli co činí. Osobně vnímám například krabici A11 jako dostatečnou ochranu i ve smyslu dvojité izolace. Pokud bych byl takto důsledný u všeho elektrického materiálu a chtěl ho chránit před kutily (laiky) asi bych je k tomu ani nepustil a elektrika by stále mnohem, mnohem více, protože bych stále přemýšlel nad tím, co ještě může laik provést a kam se může dostat.
Jsem pro bezpečnost, ale ne úplně za každou cenu. Když se tam někdo podívat chce, tak se tam prostě podívá a hotovo. Nijak mu v tom nezabráníte. ANi šroubkem.
Samozřejmě nemluvím o krabicích kde je spíš víčka problém udržet na krabici dlouhodobě. Ale při nákupu materiál bývá skutečný elektrikář podle mého velmi opatrný a kouká na kvalitu, nevykoupenou za nesmyslně nízkou cenu.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #15 kdy: Včera v 13:49 » |
|
Údajně to vychází z normy o elektroinstala čních krabicích a bylo to sděleno někým z TIČR. TIČR je stát ve státě elektro.... Pokud si umanou,podle nich ,je to správně,nikdo nic moc neudělá!  Jak řáká TIČR na školeních,oni za nic neodpovídají na VTZ,i když dělají kontrolu u tř.1...! Říkají ,že když by se něco stalo, odpovídá RTE za el. instalaci i tř.1...Tak to nechejme raději na něm! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #17 kdy: Včera v 15:02 » |
|
Požadavek je legitimní tím, že nesmí být přístupná základní izolace. Přístupnost si vykládám jako dosažení volně nebo po sejmutí krytu bez potřeby klíče nebo nástroje. Takže u odklopení krytu bych očekával třeba normou stanovenou sílu v N, do kdy to jde ještě snadno bez nástroje a od kdy už je to nesnadno s potřebou nástroje. Snadno odstranitelný kryt bez nástroje je de facto ochrana zábranou.
Ano, na tom se jistě shodneme. S tím plně souhlasím. Nicméně pokud by po mě mělo být něco takového vyžadováno, očekával bych právě tu stanovenou hranici síly, která je k otevření krabice nutná. Pak logicky i ujištění výrobcem, že to krabice splňuje. Nemohu každou krabici posílat na testování, jestli splňuje ty požadavky a sám nemám prostředky na to jak to na stavbě otestovat. Proto se opakovaně ptám. DLe jakého předpisu bych nesměl například krabici A11 použít v prostorech kde se pohybují laici? Přijde mi to až úsměvné v kontextu toho, že někteří kolegové jsou přesvědčeni o tom že elektrika v bytové výstavbě není VTZ a že si ji může udělat každý sám a není RT který by měl oprávnění zde provádět revize. Pak se o pár diskusních vláken dál dohadujeme nad tím jestli v bytových prostorách můžeme použít krabici A11, nebo ne. Jestli drží dostatečně pevně jejich víčka.TO jako opravdu?  Laik když si sám dělá instalaci, tak většinou použije prvky z BAU... prodejen, kde je hlavní důraz kladen na cenu namísto kvality. Hmmmm. Myslím si o tom své.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|